Rechercher
Derniers sujets
8° DEVELOPPEMENT DE L'INCENDIE.
Page 1 sur 1
8° DEVELOPPEMENT DE L'INCENDIE.
Nous avons dit plus haut que le développement de l'incendie était conditionné par la facilité d'inflammation des produits combustibles entourant le point de naissance de l'incendie. En d'autres termes il faut que le feu initial se développe d'une façon incontrôlée pour donner naissance à l'incendie et, une fois ce stade atteint, que la chaleur dégagée par ce foyer d'incendie puisse enflammer les objets environnants qui alimentent l'incendie.
Cette réaction peut être évaluée conventionnellement une fois de plus par des essais en laboratoire appelés essais de réaction au feu. Elle intervient donc lors de la naissance et lors du développement de l'incendie. Elle concerne principalement les matériaux de construction et d'aménagement intérieur.
Le développement de l'incendie est donc conditionné par la combustibilité ou la non combustibilité des matériaux environnants ainsi que par leur facilité d'inflammation. Mais ces concepts ne suffisent pas.
Le concept le plus important qui conditionne le développement de l'incendie est la charge d'incendie ou charge calorifique (MJ). Elle permet d'évaluer la chaleur qui pourrait être dégagée par la combustion des produits qui entourent le foyer d'incendie. Cette charge calorifique est le principal élément chiffrable du risque d'incendie. Elle se calcule aisément: chaque produit a un pouvoir calorifique donné (MJ/m3, en MJ/l ou en MJ/kg) que nous avons défini ci-dessus pour les gaz, les liquides et les solides. Il suffit d'en définir la quantité en mètres cubes, en litres ou en kilogrammes et de les multiplier. On obtiendra ainsi la charge calorifique (MJ). En divisant ce nombre par la surface de plancher on obtiendra la densité de charge calorifique (MJ/m2) de plancher. Un nombre trop élevé de MJ/m2 peut constituer un danger. On distingue la charge calorifique immobilière qui se rapporte à l'immeuble et la charge calorifique mobilière qui se rapporte au contenu. Et le législateur peut imposer des mesures de sécurité à partir d'une valeur donnée et, même, interdire le dépassement d'un certain seuil. C'est ce qui est réalisé dans de nombreuses prescriptions étrangères. En France, pour les immeubles de plus de 50m de haut, le danger de développement du feu est limité en fixant la valeur maximale de la densité de charge calorifique à 25 MJ/m2 pour les façades (art GH 12) et 255 MJ/m2 de charge calorifique immobilière (art GH 16). La législation belge n'y fait aucune référence. Ce qui est une erreur.
On trouvait néanmoins cette notion dans l'AR abrogé qui a précédé les "Normes de base":
Retenons les ordres de grandeur suivants de densités de charges calorifiques par m2 de plancher exprimées en MJ/m2.
Il est intéressant d'évaluer la puissance de certaines combustions :
Allumette: 30 mg x 17 J/mg qui brûle pendant 30 s: 30 x 17/30 = 17 W
Logement de 20 m2: 20 m2 x 500 MJ/m2 qui brûle pendant 17 min soit environ 1000 s: 10 MW
Entrepôt de 1.000 tonnes de produits d'une charge calorifique moyenne de 17 MJ/ kg qui brûle pendant 4 heures: 17.000.000 MJ/(4x3.600)s = environ 1.200 MW
La configuration géométrique des objets peut influencer considérablement le développement du foyer initial.
Une allumette pourra difficilement enflammer une pièce de bois isolée mais elle enflammera aisément deux pièces de bois placées à courte distance. On peut remplacer les pièces de bois par des chaises empilées ou des palettes d'un stockage et on obtiendra le même résultat d'activation du foyer initial. C'est ce qui incite les assureurs à demander le sprinklage des stockages en hauteur dont le développement de l'incendie ne peut être efficacement combattu par les seuls moyens humains. L'incendie qui a ravagé un dépôt des usines Michelin à Clermont-Ferrand en France début 2000 illustre ce risque particulier.
Le degré d'isolation thermique du local où l'incendie prend naissance conditionne sensiblement la vitesse de développement de cet incendie. Plus le local est isolé et moins la chaleur dégagée pourra être évacuée par les parois et plus la température du local augmentera rapidement.
Enfin, c'est au stade de développement de l'incendie que l'effet des fumées se fait sentir. Les fumées constituent une des principales gênes pour la mise en sécurité des occupants et l'intervention des secours. Cette gêne résulte de leur température, leur opacité, leur teneur en suies et leur toxicité (teneur en oxyde de carbone CO). La gestion de l'évacuation des fumées constitue un élément primordial dans la lutte contre l'incendie. La législation actuelle n'est pas particulièrement loquace à ce sujet. Elle sera mieux prise en compte dans le cadre de la l'application pratique de la directive "produits de construction".
* LEGISLATION:
Toutes les législations reprises ci-dessus pourraient êtres différentes en Belgique. (Source provenant d'un site Français)
Cette réaction peut être évaluée conventionnellement une fois de plus par des essais en laboratoire appelés essais de réaction au feu. Elle intervient donc lors de la naissance et lors du développement de l'incendie. Elle concerne principalement les matériaux de construction et d'aménagement intérieur.
Le développement de l'incendie est donc conditionné par la combustibilité ou la non combustibilité des matériaux environnants ainsi que par leur facilité d'inflammation. Mais ces concepts ne suffisent pas.
Le concept le plus important qui conditionne le développement de l'incendie est la charge d'incendie ou charge calorifique (MJ). Elle permet d'évaluer la chaleur qui pourrait être dégagée par la combustion des produits qui entourent le foyer d'incendie. Cette charge calorifique est le principal élément chiffrable du risque d'incendie. Elle se calcule aisément: chaque produit a un pouvoir calorifique donné (MJ/m3, en MJ/l ou en MJ/kg) que nous avons défini ci-dessus pour les gaz, les liquides et les solides. Il suffit d'en définir la quantité en mètres cubes, en litres ou en kilogrammes et de les multiplier. On obtiendra ainsi la charge calorifique (MJ). En divisant ce nombre par la surface de plancher on obtiendra la densité de charge calorifique (MJ/m2) de plancher. Un nombre trop élevé de MJ/m2 peut constituer un danger. On distingue la charge calorifique immobilière qui se rapporte à l'immeuble et la charge calorifique mobilière qui se rapporte au contenu. Et le législateur peut imposer des mesures de sécurité à partir d'une valeur donnée et, même, interdire le dépassement d'un certain seuil. C'est ce qui est réalisé dans de nombreuses prescriptions étrangères. En France, pour les immeubles de plus de 50m de haut, le danger de développement du feu est limité en fixant la valeur maximale de la densité de charge calorifique à 25 MJ/m2 pour les façades (art GH 12) et 255 MJ/m2 de charge calorifique immobilière (art GH 16). La législation belge n'y fait aucune référence. Ce qui est une erreur.
On trouvait néanmoins cette notion dans l'AR abrogé qui a précédé les "Normes de base":
LEGISLATION ABROGEE*
(par l'AR du 19 décembre 1997)
Les bâtiments atypiques non compartimentés ou avec des compartiments dépassant 2500 m2 et avec une charge d'incendie supérieure à 870 MJ/m2 sont équipés d'une installation d'extinction automatique hydraulique, (NBN S 21-028). (AR 07.07.1997, "Normes de base annexe 4 bâtiments élevés")
Retenons les ordres de grandeur suivants de densités de charges calorifiques par m2 de plancher exprimées en MJ/m2.
Habitations, bureaux | 500 à 900 |
Fabrique de meubles | 1.300 |
Imprimerie | 2.800 |
Stockages en hauteur | 8.000 à 60.000 |
Il est intéressant d'évaluer la puissance de certaines combustions :
Allumette: 30 mg x 17 J/mg qui brûle pendant 30 s: 30 x 17/30 = 17 W
Logement de 20 m2: 20 m2 x 500 MJ/m2 qui brûle pendant 17 min soit environ 1000 s: 10 MW
Entrepôt de 1.000 tonnes de produits d'une charge calorifique moyenne de 17 MJ/ kg qui brûle pendant 4 heures: 17.000.000 MJ/(4x3.600)s = environ 1.200 MW
La configuration géométrique des objets peut influencer considérablement le développement du foyer initial.
Une allumette pourra difficilement enflammer une pièce de bois isolée mais elle enflammera aisément deux pièces de bois placées à courte distance. On peut remplacer les pièces de bois par des chaises empilées ou des palettes d'un stockage et on obtiendra le même résultat d'activation du foyer initial. C'est ce qui incite les assureurs à demander le sprinklage des stockages en hauteur dont le développement de l'incendie ne peut être efficacement combattu par les seuls moyens humains. L'incendie qui a ravagé un dépôt des usines Michelin à Clermont-Ferrand en France début 2000 illustre ce risque particulier.
Le degré d'isolation thermique du local où l'incendie prend naissance conditionne sensiblement la vitesse de développement de cet incendie. Plus le local est isolé et moins la chaleur dégagée pourra être évacuée par les parois et plus la température du local augmentera rapidement.
Enfin, c'est au stade de développement de l'incendie que l'effet des fumées se fait sentir. Les fumées constituent une des principales gênes pour la mise en sécurité des occupants et l'intervention des secours. Cette gêne résulte de leur température, leur opacité, leur teneur en suies et leur toxicité (teneur en oxyde de carbone CO). La gestion de l'évacuation des fumées constitue un élément primordial dans la lutte contre l'incendie. La législation actuelle n'est pas particulièrement loquace à ce sujet. Elle sera mieux prise en compte dans le cadre de la l'application pratique de la directive "produits de construction".
* LEGISLATION:
Toutes les législations reprises ci-dessus pourraient êtres différentes en Belgique. (Source provenant d'un site Français)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|
Dim 19 Oct - 19:14:58 par Nico
» S.R.I. Fleurus
Mer 10 Sep - 0:02:07 par mathew46
» PO SI Antoing
Mer 10 Sep - 0:00:26 par mathew46
» PO antoing
Jeu 28 Aoû - 10:20:54 par seb537
» Un mort dans l'accident d'un car en France
Sam 12 Juil - 19:12:44 par Vincendie
» Un frigo à l’origine de l’incendie à Nieuport
Sam 12 Juil - 19:11:36 par Vincendie
» Ambulance de Bxl tagguée !!
Jeu 15 Mai - 16:52:50 par Vincendie
» Photos Crash - Fr. Sterchele
Ven 9 Mai - 13:15:37 par Nico
» Bxl - Borne aérienne arrachée
Mer 7 Mai - 17:28:27 par varona
» Chemise bleue ciel
Mar 29 Avr - 23:34:09 par ledav